美国洛杉矶数据中心
  • 机房位于洛杉矶西区第七大街600号
  • 机房级别 T3+
  • 机房面积 293㎡
  • 出口带宽 280G
  • 机架数量 2000
  • 业务范围 服务器租用、IP租用、服务器托管、专线、高防御
  • [comiis_views]人浏览[comiis_user] 发布于[comiis_time]
[comiis_stamp]
签约前切勿付订金、押金、租金等一切费用!

详细描述

美国洛杉矶数据中心位于洛杉矶西区第七大街600号,也称为西海岸数据中心,这里汇聚有大量北美及世界顶级ISP运营商的核心通信线路及丰富充足的网络节点资源交互,同时也是亚太地区连接北美的最主要海缆登录点及交换传输节点之一。是我们在美国2012年建设的第一个T3+级别数据中心。
图片5.png
一、基本情况
机房建筑面积:2973平方米
机架数:2000个
模块局:40个
提供服务:服务器租用、IP租用、托管、专线、防御
二、建筑情况
楼层承重:大于600KG/㎡
抗震等级:大于8级
机柜尺寸:600*1100*2000
三、电力情况
图片6.png
电力总容量:24000KVA
单机柜电力上限:5KVA
市电引入方式:双路市电(两个不同变电站)
UPS储备时间:15分钟
柴油发电机组:2.5 mva N + 1柴油发电机,柴油:48小时在满载
四、制冷情况
制冷方式:双路径冷水系统
机柜制冷布局:备有冷热通道设计,地台下方散风,顶部回风
图片4.png
制冷设备:机房内覆盖使用德国Schneider梅兰日兰机房专用空调系统保证恒温22℃,恒湿45%
五、网络状况
接入带宽总量:280G
接入运营商:PCCW、GTT、Cogent、Telia、TATA、CT、CN2
网络设备:CISCO、HUAWEI
网络安全:独享20G/40G/60G/90G DDoS防御
六、安防措施
安全设备及措施:7天24小时工作人员现场勘查,3层门禁权限系统,只提供对应授权人士进入,闭路电视监控系统,确保每个区域覆盖有摄像监控点,通过计算机控制的电视监控系统,每个机柜都配备有高强度唯一数字密码锁。
图片1.png
消防设施及措施:WESDA消防灭火系统,七氟丙烷气体灭火,过智能火灾预警系统,同步监测机房内外的烟雾感应探测器与温度感应探测器。
图片2.png